Вопросы-ответы по работе МБСУ-1

Здесь вы можете высказать свои предложения и замечания по АСУ МБСУ

Вопросы-ответы по работе МБСУ-1

Сообщение DenN » 08 дек 2004, 11:50

1. Почему каждое утро статистика показывает нулевые значения расхода материала, ведь вечером там бывают очень большие цифры? Куда они деваются?


 


Каждые сутки статистика автоматически перемещает все данные по расходу материала в архив, там они суммируются и сохраняются. Просмотреть эти данные можно выбрав в окне статистики пункт «С ** даты». Подробнее о её работе можно прочитать в «системном руководстве».



2. Почему нельзя делать раствор, ведь при вводе рецепта допускается нулевое значение щебня?



Нулевое значение щебня действительно допускается, но вовсе не для того чтобы делать раствор. По конструктивным особенностям установки песок и щебень равномерно заполняют скип, если не дозировать щебень скип просто может «потерять равновесие» и сойти с направляющих его рельсов.



3. Почему в холодное время года часто появляется сообщение об ошибке дозирования воды или отсутствии её давления?



В холодное время года, такая проблема может быть связана с замерзанием воды. Следует удостовериться, что система не разморожена. Если установка не обогревается следует сливать воду по завершении рабочего дня.



4. Как проследить процесс загрузки скипа при выполнении заявки? Маленькое окошко в кабине оператора быстро засоряется и становится непрозрачным, а при открытии дверцы процесс прекращается.



а) Такая ситуация объясняется техникой безопасности. При работе установки категорически запрещено открывать дозаторное помещение.


б) Быстрое загрязнение окна кабины оператора объясняется большой запылённостью дозаторного помещения. Рекомендуется в перерывах очищать окно от загрязнения в начале влажным материалом, а затем протирать насухо.


в) Также, можно оформить техническое задание для ЗАО «КОМЗ-Экспорт», по установке «Видео-наблюдения» на установке.



5. Почему в режиме «АВТОМАТ», задание на замес постоянно изменяется? Как это может повлиять на качество продукции?



Так как возможна погрешность дозирования материала, происходит постоянная коррекция рецепта на следующий замес.


 


6. Почему автоматически не корректируется дозирование воды при изменении влажности песка?


 


   1. Показания индикатора влагомера в дозаторном помещении и на электрическом шкафе в операторском помещении должны совпадать. Для этого на индикаторе, находящемся на эл. шкафе потенциометром подстраивается показатель до величины в дозаторном помещении.


   2. Настраиваем АЦП. На управляющем компьютере или панели оператора, в настройках каналов АЦП, величина влагомера умножается на 100000. Полученное значение делится на текущий код АЦП (он на экране). Результат прописывается в поле "коррекция".


   3. Включаем режим корректировки задания по влажности в автомат. На управляющем компьютере или панели оператора переходим в режим автомат, где переводим корректировку в режим автомат и видим значение влажности на данном экране. 


 


7. Наладка смесителя


 



  1. Проверить вращение смесителя, для этого:


  • Выключить автоматический выключатель ввода QF на боковой стенке шкафа управления;

  • Проверить механическую затяжку проводов А1, В1, С1, 15А, 15В, 15С, 15А1, 15А2, 15В1, 15С1 на клеммах автоматического выключателя QF15, магнитного пускателя КМ15 и трансформатора тока ТА1;

  • Проверить механическое и электрическое срабатывание блок-контакта QF15.1 автоматического выключателя QF15 при переводе автоматического выключателя QF15 из положения 0 в положение I. Проверить электрические цепи блок-контакта QF15.1 от контроллера до магнитного пускателя КМ15 (провода 86 и 124);

  • Включить автоматический выключатель ввода QF на боковой стенке шкафа управления;

  • Проверить наличие напряжения всех трёх фаз на проводах А1, В1 и С1, входящих в автоматический выключатель QF15;

  • Перевести автоматический выключатель QF15 из положения 0 в положение I;

  • Проверить наличие напряжения всех трёх фаз на проводах 15А, 15В и 15С, выходящих из автоматического выключателя QF15;

  • При необходимости отсоединить карданный вал редуктора смесителя от двигателя смесителя (необязательно);

  • Вручную нажать на якорь магнитного пускателя КМ15;

  • Проверить плавность, направление вращения смесителя и одновременно проверить наличие напряжения всех трёх фаз на проводах 15А1, 15В1 и 15С1. Токоизмерительными клещами проверить величину тока на каждой фазе  на проводах 15А1, 15В1 и 15С1 (на холостом ходу ток равен ≈25..28А);

 



  1. Проверить вращение смесителя от АСУ МБСУ, для этого:


  • Проверить электрические цепи от трансформатора тока ТА1 до «А1. выпрямитель и преобразователь датчика тока смесителя» (провода 127 и 128) и от «А1» до  контроллера (провода 120 и 121). Проверить резистор R30 и его надёжный электрический контакт с проводами 120, 121 и клеммами контроллера;

  • При вращении смесителя на холостом ходу проверить наличие переменного напряжения на клеммах трансформатора тока ТА1 (провода 127 и 128, ≈2,5..3В),  проверить наличие постоянного напряжения на клеммах контроллера (провода 120 и 121, ≈0,7..1,2В). При необходимости проверить элементы (VD17..VD20, R23, R24, C23) и электрические цепи на плате «А1. выпрямитель и преобразователь датчика тока смесителя»;

2.1. Настроить АЦП канал 4 (ток смесителя), для этого (см. «Системное руководство»):



  • Установить режим «Настройки», подрежим «Настройка АЦП»;

  • Выбрать канал 4. Mixer cur. (A). Проверить и при необходимости компенсировать смещение нуля;

  • Установить режим «Параметры»; Установить параметр В2.7 = 0 (= запрещение контроля тока смесителя);

  • Установить режим «Ручное»; Включить двигатель смесителя;

  • Установить режим «Настройки», подрежим «Настройка АЦП» (канал 4 уже выбран);

  • Измерить ток двигателя смесителя (токоизмерительными клещами) и записать значение тока (эталонное значение) и код АЦП, соответствующий данному току (например: ток = 74 А., код АЦП = 12580);

  • Подставить полученные значения в формулу [3.5.1] (см. «Системное руководство») и рассчитать коррекцию: Коррекция = 74 х 10000 / 12580;

  • Полученное значение округлить до ближайшего целого числа (58,8235 » 59) и ввести  округлённое значение в поле «Коррекция», после чего в поле «Значение» должно появиться число, равное эталонному значению (для данного примера: 74,0);

  • Установить режим «Параметры»; Установить параметр В2.7 = 1 (= разрешение контроля тока смесителя).
DenN38420,4466782407